070-7122-0114 help@gispipe.com

게시판

문의드립니다

작성자
user
작성일
2023-03-21 09:47
조회
1136
배수관망모델 기타기능에 수체반응계수가 있습니다,



1. 여기서 온도를 소수점까지 적을 수가 없던데요, 정수로만 적어야 하는지요?

2. kb계산 값 단위가 day-1이 맞지요??

3. 저렇게 계산한 수체반응계수는 저기서 확인만 하고 직접 또 노드에 일괄적용 해줘야 하는건가요??

저기서 inp로 바로 적용할 수 있는게 없는지요??

4. 그리고 ..관벽반응계수 적용 및 수질해석은 어떻게 진행하는지 여쭤봅니다.
전체 1

  • 2023-03-21 11:12

    1. 번 버그를 확인했습니다.
    2. 1/day = day^(-1) 입니다.
    3. 관로에 일괄입력으로 수체반응계수를 써주셔도 되구요.. 아니면 수질->반응-> 전체수체반응계수에 써주셔도 됩니다.
    4. 관벽반응계수 자동 보정은 프로그램에 반영되지 않았습니다. 추후에 적용될 예정입니다.

    버그는 바로 수정 후 업데이트 하겠습니다.

    감사합니다.