답변이 늦어 죄송합니다.
배수관망 모델에서 보정자료에서
분석-측정 수압을 입력하고
관망해석을 하고
레포트-보정에서 RMS오차를 확인하실 수 있습니다.
오차가 크면 관망에 관경 또는 관로의 연결이 부정확 할 수 있습니다.
측정 지점에서 급수원 추적으로 해당관로를 선택하고 테이블에서 단위손실수두가 크면 관경에 문제일 수 있습니다.
관로 연결의 문제는 관련 지역 담당자와 상의를해 정확한지 확인해야 하고
나머지는 조정은 관경, 관재질, 매설년수등을 고려해 유속계수를 조정해서 오차를 줄일 수 있습니다.
답변이 늦어 죄송합니다.
배수관망 모델에서 보정자료에서
분석-측정 수압을 입력하고
관망해석을 하고
레포트-보정에서 RMS오차를 확인하실 수 있습니다.
오차가 크면 관망에 관경 또는 관로의 연결이 부정확 할 수 있습니다.
측정 지점에서 급수원 추적으로 해당관로를 선택하고 테이블에서 단위손실수두가 크면 관경에 문제일 수 있습니다.
관로 연결의 문제는 관련 지역 담당자와 상의를해 정확한지 확인해야 하고
나머지는 조정은 관경, 관재질, 매설년수등을 고려해 유속계수를 조정해서 오차를 줄일 수 있습니다.
위을 글에서 깜빡했는데
유량보덩 후에 유속계수를 보전해야 합니다