작성자
서용
작성일
2022-10-31 08:43
조회
2573
Rule 1
IF TANK OO LEVEL BELOW 2.0
THEN VALVE OO STATUS IS OPEN
AND VALVE OO FLOW IS 1000
Rule 2
IF TANK OO LEVEL ABOVE 3.5
THEN VALVE OO STATUS IS CLOSED

위와 같은 경우로 규칙제어를 실시하면 열림/닫힘의 제어는 되나
유량에 대한 제어는 되지 않습니다.

참고로 GIS-PIPE에서 INP로 내보내고
EpaNet 2.2에서 실행하면 유량제어가 인입 시 1000으로 제어가 되고 있습니다.
전체 6

  • 2022-10-31 14:47

    안되는 원인이 많은 경의 수 가 있어서 epanet 2.2 에서 inp가 되는 파일을 메일로 보내주시면 확인해 보겠습니다.


  • 2022-10-31 16:28

    help@gispipe.com
    관련 자료 첨부하였습니다.


  • 2022-11-01 09:02

    메일 재 전송하였습니다. 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.


  • 2022-11-01 09:40

    찾았습니다.
    위에 규칙에서 유량세팅이 먼저 되고
    후에 OPEN을 해야 하네요..(EapNet2.0에서는 순서에 상관없었는데)


  • 2022-11-01 14:10

    단순제어로 하면 EPAnet 2.0과 같은값이 나옵니다.
    LINK 밸브아이디 737.33 IF NODE 탱크아이디 BELOW 1.2
    LINK 밸브아이디 CLOSED IF NODE 탱크아이디 ABOVE 1.5

    규칙제어는
    2.0과 2.2 같이 다른데 2.2의 버그 같습니다.
    좀더 확인해보고 말씁드리겠습니다.
    감사합니다.


    • 2022-11-01 17:59

      단순제어로도 가능하다는 것을 알았습니다. 감사합니다.